ISM的104接口需要增加参数修改的遥调功能,方便修改电力设备的参数。

参考报文如下:


1.读参数和定值过程
主站发送TX:   参数读取命令:     68 0f 66 00 78 00 ca 01 06 00 01 00 01 00 01 a0 00
终端回复RX:   参数读取确认:     68 14 78 00 68 00 ca 01 07 00 01 00 01 00 00 01 a0 00 2d 02 02 a0

2.修改参数和定值过程
主站发送TX:   参数预置命令:     68 14 6c 00 7e 00 cb 01 06 00 01 00 01 00 80 01 a0 00 2d 02 64 00
终端回复RX:   参数预置确认:     68 14 7e 00 6e 00 cb 01 07 00 01 00 01 00 80 01 a0 00 2d 02 64 00
(如果有终止命令)
主站发送TX:   终止命令:         68 0d 76 00 88 00 cb 00 0a 00 01 00 01 00 80
终端回复RX:   终止命令确认:     68 0d 88 00 78 00 cb 00 0a 00 01 00 01 00 80
(如果没有终止命令,进行固化)
主站发送TX:   参数固化命令:     68 0d 6e 00 80 00 cb 00 06 00 01 00 01 00 00
终端回复RX:   参数固化确认:     68 0d 80 00 70 00 cb 00 07 00 01 00 01 00 00