ISM的104接口需要增加参数修改的遥调功能,方便修改电力设备的参数。
参考报文如下:
1.读参数和定值过程
主站发送TX: 参数读取命令: 68 0f 66 00 78 00 ca 01 06 00 01 00 01 00 01 a0 00
终端回复RX: 参数读取确认: 68 14 78 00 68 00 ca 01 07 00 01 00 01 00 00 01 a0 00 2d 02 02 a0
2.修改参数和定值过程
主站发送TX: 参数预置命令: 68 14 6c 00 7e 00 cb 01 06 00 01 00 01 00 80 01 a0 00 2d 02 64 00
终端回复RX: 参数预置确认: 68 14 7e 00 6e 00 cb 01 07 00 01 00 01 00 80 01 a0 00 2d 02 64 00
(如果有终止命令)
主站发送TX: 终止命令: 68 0d 76 00 88 00 cb 00 0a 00 01 00 01 00 80
终端回复RX: 终止命令确认: 68 0d 88 00 78 00 cb 00 0a 00 01 00 01 00 80
(如果没有终止命令,进行固化)
主站发送TX: 参数固化命令: 68 0d 6e 00 80 00 cb 00 06 00 01 00 01 00 00
终端回复RX: 参数固化确认: 68 0d 80 00 70 00 cb 00 07 00 01 00 01 00 00
|
|